Здравствуйте! Периодичность проверки металлосвязи регламентирована ПТЭЭП и правилами по охране труда. Компания Технопром-Замер https://t-zamer.ru/uslugi/metallosvyaz/ работает в соответствии с этими требованиями. Для складских помещений сроки зависят от класса опасности: если это помещение с повышенной опасностью (влажность выше 75%, токопроводящие полы, высокая температура), то проверку проводят раз в год. Для складов с нормальными условиями эксплуатации — раз в три года. Также внеочередная проверка металлосвязи обязательна после любых ремонтных работ, реконструкции, установки нового оборудования, аварийных ситуаций. Измерения должна проводить аккредитованная электролаборатория с выдачей технического отчёта. Этот документ проверяется инспекцией труда и энергонадзором, поэтому важно соблюдать установленные сроки.